登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:讨论——大家遇到过电压过高烧毁电机吗?

点击:2631 回复:20

我们最近新买的电动葫芦里面有过压,欠压,相序错误保护继电器,因为更换变压器,直接造成电压万用表测量420V,结果继电器报警,造成无法使用,只能调高过压保护电压 等级。才行。
附件 微信图片_20201120223803.jpg
20-11-20 22:38
380V±10%就是418V,没问题的,并且电压也是波动的不是?白天用电高峰就电压暴跌,晚上用电低谷电压就飙升,有点像股市走势曲线。
最后修改:2020/11/20 22:54:42
20-11-20 22:54
长期过电压肯定会烧电机,有经历这种情况。
20-11-20 22:58
如果长期在高压状态下运行,就是发热巨大,因为运行功率已经不是在额定功率下运行了,长期会导致马达绕组线圈发黑,最后绝缘击穿烧毁绕组。
20-11-21 00:18
电动葫芦一般都是短时间工作而且418V也在许可范围内,一般不会烧电机……
20-11-21 11:26

引用 qq2994216177 在 2020/11/21 11:26:31 发言【内容省略】

怕是电压还会升高,所以准备申请调节变频器
20-11-21 21:41
看图,虽然你的是一个小葫芦,但厂家还算是比较负责的,起码给你配了相序保护和控制变压器
20-11-21 21:42
用变频器控制全部要改,能方便?不连续工作,放心用就行了,按照你的想法,你单位其他设备不是要全部停工了?
20-11-22 06:29

引用 qq2994216177 在 2020/11/22 6:29:41 发言【内容省略】

不是变频器控制,电动葫芦不可能加变频器
20-11-22 12:01

引用 李东泽 在 2020/11/21 21:41:02 发言【内容省略】

你这里应该写调节【变压器】呀
20-11-22 12:27

上一页下一页

工控新闻