主题:变频器控制多个36伏电机
点击:1291 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,我想用一台11千瓦的变频器控制4台2千瓦的直流36伏电机同时运行和停止,我用变频器的输出端接变压器的输入端,用变频器的输出端接电机,这样行不行啊?求解!!!
20-11-20 03:49
1楼
编辑
引用
管理
Healthy
直流还能变频嘛,想当然
20-11-20 03:57
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
变频器输出接变压器,变压器再接直流电机,没这样的玩法吧?
直流电机用直流控制器呀。
20-11-20 07:33
3楼
编辑
引用
管理
xlian
应该不行,变频器是变频不是调压,虽然变频后电压也会改变但频率电压不是线性;不过你可以自已试一下
20-11-20 08:00
4楼
编辑
引用
管理
机栝
直接用直流电机控制器不是更加省事吗?
20-11-20 08:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
乱搞一通;
20-11-20 08:39
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你是电工吗?
20-11-20 09:38
7楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
应该可以,就是三相整流部分要快速二极管,应该是没有现成的。做好在整流桥后加一个直流电抗
20-11-20 16:45
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用变频器干什么?给变压器的原边调压来控制副边电压对电机调速?这种想法很有创意。把变频器输出作为交流调压电源来用?
这里有几个问题:
第一,你选用的变频器,有作为输出可调电源的功能吗?
第二,变频器的输出不是理想的正弦波,接变压器原边作为负载,有问题吗?还是你有可行性措施吗?
第三,这个直流电机调速的系统,相比同功率的直流电机控制而言,成本可以接受吗?
上述三个问题如果你解决了,那这个系统还是可以的。如果解决不了,那只能另辟他径。
20-11-20 17:04
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
补充,从方案的结构上讲,直接变压器控制直流电机调压的方案要比楼主构想的变频器控制方案,省钱省多了。而且技术上的复杂程度低多了。搞一个大功率的可控硅智能整流模块,用0-10V可调电源或电位器就搞定了。
20-11-20 17:09