fireray
小功率应该无所谓的。怕有问题可以用一个隔离变压器和一个滤波器给开关电源供电。保证电源的稳定性。尽可能让plc远离这些变频器。
20-11-17 21:01
11楼
编辑
引用
管理
goldage
180个变频啊,数量不算少,这数量你肯定是要分多个柜子来组装了,是否对PLC干扰这个不好说,保险起见增加一个隔离变压器会更好
20-11-17 21:17
12楼
编辑
引用
管理
1053370790
11楼言之有理,加隔离变压器比加滤波器好一点。
20-11-18 08:20
13楼
编辑
引用
管理
mengx9806
PLC尽量还是装个滤波器吧,目前我厂里调试的时候就发现有的设备出现干扰问题
20-11-18 09:55
14楼
编辑
引用
管理
Healthy
变频器有逆变电路肯定会有谐波,最好在电源侧加装1:1隔离变压器,高频谐波都被铁芯消耗,不会触电危险
20-11-20 04:26
15楼
编辑
引用
管理
2066825
电柜里装小电箱,然后把PLC装到小电箱里,再PLC供电用隔离变压器.
20-11-20 09:16
16楼
编辑
引用
管理
You16MT
请问你们的滤波器是加在24V电源输入端吗?
20-11-23 13:56
17楼
编辑
引用
管理
You16MT
请问滤波器选低通滤波吗?
20-11-23 13:57
18楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
滤波器一般是加在plc电源部分 交流220的比较多
20-11-23 14:29
19楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
You16MT
在 2020/11/23 13:56:33 发言
【内容省略】
滤波器一般装在交流电压的地方
20-11-24 09:18