最后修改:2020/11/17 16:49:15
点击:1199 回复:7
引用 s7200 在 2020/11/19 18:43:10 发言【内容省略】
这个并不是短路 具体是软启时正转旁路时反转 22kw软启动器 负载试验电机2.2kw没有负载 只是扭矩短时剧增 电流问题 按常规 施耐德 西门子 微断都是电磁脱扣 完全能胜任防止越级跳闸 但是太不争气了引用 s7200 在 2020/11/19 18:43:10 发言【内容省略】