主题:头一次拆高压手车

点击:1103 回复:14

高压合闸送不上电,储能灯亮,没有图纸。根据经验,怀疑是手车内部故障,从网上收集了相关图纸,不太一样,打开手车发现,储能辅助点(共3个),其中一个弹片掉了。装上就妥了。
20-11-16 19:08
附件 IMG_20201116_084907.jpg
附件 IMG_20201116_090326.jpg
附件 IMG_20201116_090517.jpg
附件 IMG_20201116_090520.jpg
20-11-16 19:09
VCB开关好像没有手动储能
不解决问题还真合闸不了!
是因为振动导致的吗?
20-11-16 19:29
看面板还真没手动储能,要是辅助电源挂了就合不了是吗?表情
20-11-17 08:03
牛呀!这也能搞!表情
20-11-17 08:13
你的储能灯量了,说明已储能了,应该是合闸机构的问题,你合闸是在那个位合的,五防的有些位置是有机械保护的,不打开就是合不上的。
20-11-17 11:05
问一下楼主,是一个人在维修吗
20-11-17 13:30
厉害了,高压设备没接触过,不过楼主动手能力可以的!
20-11-17 14:41
现场见过一次。西门子的
20-11-18 18:16
高压手车卸荷断开拉出抽屉小车,维修就是跟普通玩意一样维修的啊!
20-11-18 22:37