登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:丹佛斯变频器modbus通讯

点击:1781 回复:4

FC360变频器,频率预设地址3100,通信给定后,数值保存不了,断电就归零。
频率参数通过通讯给定与读取。运行停止通过外接端子。哪里参数设置不对吗?
20-11-14 19:16
如果你是断给定源的电,这个是正常的现象
20-11-14 21:13
现场还有温度仪表,设定值写进后,断电开机值都没变。
丹弗斯变频器没用过,要是这样正常,觉得有点奇怪了。还有一个问题是报警W34,手册上没有说明,网上查卡是通讯总线错误,不用也报警,不知道怎么消除
20-11-14 22:48

引用 deweg 在 2020/11/14 19:16:31 发言【内容省略】

写入RAM和EEPROM的区别?
最后修改:2020/11/15 0:51:28
20-11-15 00:51
这两天玩施耐德变频器有选择是否保存上次给定频率.
一般这个还是不保存的好,万一通讯故障怕出问题
20-11-15 10:24

工控新闻

更多新闻资讯