登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:无功补偿三相电流不平衡问题

点击:4033 回复:10

今天去配电房检查的时候发现补偿柜三相电流不平衡,功率因素低,是电容老化的原因吗?应该有十年多了吧,功率因素低,控制器自动补偿的,已经全开了,变压器250KVA,检查时设备工作电流在200多A,三相有点不平衡……
附件 IMG20201107131331.jpg
附件 IMG20201113135458.jpg
今天11月13号,抽时间去测量了一下每组电容器投入运行时候的电流,其中两组三相都只有0.1A,接触器下方三相电压正常,这是否说明电容器已经失效了?其中只有一组好点,三相电流18A左右,其他几组两相4-5A,其中一相8-10A,所以在表上看到三相严重不平衡了,一共8组,全部自动投入运行,按理说现在的设备功率投入4组,功率因素就可以了吧,刚才汇报领导,建议电容器全部换新的……
最后修改:2020/11/13 14:49:00
20-11-08 15:20
如果是十几年都没换过,老化了很正常
20-11-08 16:21
除了电容老化,交流接触器触点接触不良,熔断器断了都有可能造成电流不平衡。
20-11-08 17:04
不一定是电容问题,更多是电容上桩的空开或保险问题,你直接用卡表卡一下每个电容电流就很清楚了
20-11-08 21:09

引用 fsjnzhouyan 在 2020/11/8 17:04:02 发言【内容省略】

这倒是有可能,当时因为还有别的事情,就初步测量了四组接触器下方三相电压正常,另外四组再找时间测量一下……
20-11-08 21:25
保险管烧了吧,停了电用万用表检测。
20-11-09 14:50
师傅们,更换电容器需要给电容器放电的吧?你们都是怎么操作的?
20-11-13 14:51
先把自动关闭,退出电容运行,分主电容柜主开关,与电网隔离,再验电,一般电容没有什么电。
如果有电可串两个灯丝灯泡放电。
20-11-15 12:58

引用 jxxs20101001 在 2020/11/15 12:58:46 发言【内容省略】

看来师傅操作过,这个经验不错,等电容采购到位我也这样操作……
20-11-15 13:46
电容补偿柜正常情况下的电流是三相平衡的,不平衡就是故障。用钳表测每一个电容的回路,哪一条线电流低于额定值就是故障。
20-11-15 20:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯