主题:电容柜爆了
点击:1687 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
55366318
厂里正常开机
时候,突然停电了,来到配电室看看,烟雾弥漫,排查看到电容柜问题,
为什么这种断路器,总是会爆呢?
20-11-04 09:39
1楼
编辑
引用
管理
lvpretend
没把你整个配电室烧了算你幸运!赶快把空开换成熔断器。
20-11-04 10:19
2楼
编辑
引用
管理
711022027
高温->融化->短路,这个位置怎么能用断路器?
20-11-04 10:50
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
对于浙江省的断路器产品,如果甲方一定选用,我都是只敢用30%额定容量!
例如2.2KW电机S1工作制,接触器施耐德选用D09顶天了(要求直流24V控制的我选用LC1-K06BD,一直正常),但是正泰、德力西的话我起码选用D18控制
20-11-04 11:20
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是长时间高温外壳变形老化了
20-11-04 12:00
5楼
编辑
引用
管理
光
德力西的 不敢恭维
20-11-04 15:42
6楼
编辑
引用
管理
dingood
年久失修,壳都老化了!
20-11-04 17:27
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
这类问题见的太多了 与开关基本没关系 螺丝松动是主要问题
20-11-04 18:05
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我也在想
电容柜里面没看见保险?
这个风险有点大啊
我们都是总开关后面配保险+可控硅
20-11-04 20:00
9楼
编辑
引用
管理
绍杰
这个电容柜不炸是侥幸。
20-11-04 21:12