登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏写PLC数据不对啊。S7-200PLC。这是怎么回事。测试伺服用的各位帮我看一下程序对不对。

点击:605 回复:3

用触摸屏S7200控制伺服,有几个问题请教大家。触摸屏写入数据不对,我设置脉冲数10000.点发送以后一直转不停。监控发现VD100数据非常大。于是我输出了一个2发送后仍然转不停监控发现现数仍然很大,但是转为二进制数却是对的。VD100数据由触摸屏直接写入。VW120,VW122触屏写入的数据却是正确的。大神帮我看一下哪里出了问题。我在电脑上直接写入脉冲数,运行起来却是对的。但触摸屏显示为0.
附件 二进制数.jpg
附件 数字正确.jpg
附件 有符号数.jpg
附件 程序1.jpg
附件 触摸屏数据.jpg
另一个问题是,我设置了10000个脉冲输出,伺服设置每转脉冲数10000.观察发现伺服电机转了两圈。这又是怎么回事。
附件 伺服数据.jpg
第三个问题。我的PLC很老CPU224只有一个端口,接触摸屏就不能监控,能不能加一个端口。哪里有扩展板卖?
最后修改:2020/11/2 17:14:18
20-11-02 17:11
你可以找下德嘉工控版主,他那里有你想要的东东
20-11-03 09:45
应该是触摸屏上输出到VD100的数据格式不对,请检查发出的数据类型!
20-11-23 12:57
高低位字节调换就好了
20-12-13 19:31