主题:台达30KW带载报警过压OU
点击:903 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
语CPXdZEUeJw
手上有一台台达VFD-B30KW的变频器。端子不带接刹车电阻,现场客户也没接刹车。空载一切正常,带载就报过电压。空载时监视电压和母线电压一样。电源驱动板电容测量也都是好的。求求大神
20-10-27 13:46
1楼
编辑
引用
管理
三哥好
有些电机接地了 变频器也报输出过电压
20-10-27 20:00
2楼
编辑
引用
管理
goldage
不清楚你的负载工况,建议安装个刹车看看,有时候系统设计考虑不周全也不奇怪
20-10-27 20:55
3楼
编辑
引用
管理
语CPXdZEUeJw
引用
goldage
在 2020/10/27 20:55:19 发言
【内容省略】
你所说的接制动单元,应该是停车的时候惯性的原因导致报警过压。而我这台机客户描述 空载正常,带载一启动就报警
20-10-28 08:40
4楼
编辑
引用
管理
ELE
加个外置制动吧 现场原来碰见过,不过不是同一个品牌,原来人家没装,用了三五年后老是报过压,现场加了制动装置和功率电阻后一直运行良好。
20-10-28 21:05
5楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
你看看说明书,变频器能否可以把电压设置高一些,
20-10-28 22:50