主题:三菱MR-JE伺服控制问题求助
点击:1011 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
刘国辉
各位大哥,最近在测试三菱伺服,简单的控制问题不大了,就是如何在位置控制模式下,伺服电机在运行的过程中实现速度调整。我在设备运行时,调整了输出脉冲频率,发现电机不会执行我调整后的频率。
20-10-25 17:55
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
应当是你PLC的原因,与驱动器无关;
PLC上的频率在当前执行时更改了下次才有效;
20-10-25 18:12
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这确实是和控制的PLC功能有关,看PLC具体有没有实时改速度的功能。
20-10-25 18:27
3楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
可以使用DPLSV 指令。
20-10-25 19:09
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC型号?用的什么指令?
PLC的有些指令不是更改了马上就会更新的,需要断开后再次接通才有效。
20-10-25 19:51
5楼
编辑
引用
管理
1143158441
控制器首先得支持运行中更新频率
20-10-28 18:59
6楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
查程序
20-10-29 18:52