登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:谁能帮解释清楚

点击:978 回复:10

附件 image.jpg
附件 image.jpg
Y0只受M20控制,M12,M16的on-off都不影响Y0,为什么?
附件 image.jpg
附件 image.jpg
M20  2处使用
附件 image.jpg
M12只这一处使用
附件 image.jpg
M12是上位电脑控制---目前只联了编程软件
附件 image.jpg
M16也只有见到的2处使用,
附件 image.jpg
M16同样是上位电脑控制
Y4同样也是这种情况
附件:X光机台达.zip
[本地下载]
是什么原因造成这个结果?
20-10-24 14:23
有一种情况是你以前写的是M20导通时Y0导通
你现在改为M20 M12 M16来控制Y0 是因为你程序修改后没有下载进去。
20-10-24 16:33
你的程序使用了步进控制,在第37步,此处属于步进以外,无论你执行到哪一步,不受步进控制,因此M20可以直接控制Y0。
20-10-24 16:38
从第46步开始,才属于步进控制,在此前的程序属于公共常规控制,不受步进的步数影响:
附件 截图.jpg
20-10-24 17:07

引用 变量请用_线 在 2020/10/24 16:33:20 发言【内容省略】

谢谢
忘了以前修改完程序还没下载就开溜了表情
20-10-24 19:11
三菱的程序不一样也能监控,西门子的要一样。
20-10-25 10:10

引用 蜀中之首 在 2020/10/24 19:11:30 发言【内容省略】

单片机更惨,它可以下不是现在打开的文件!表情
20-10-25 11:57
是步进程序,输出在当前激活的步里面;与顺序控制有点区别;
20-10-26 08:58
自己写的程序自己都不认识了?
20-10-26 18:22

引用 微鑫科技 在 2020/10/26 18:22:02 发言【内容省略】

原程序在8月份扒下来的,后管客户要了一个备用机
按其给的表格改程序,存电脑了,9月出门40天(客户允许),这不要进度,联电脑模拟一下,发现问题.....
原来没下载修改后的程序
现在进展顺利
20-10-26 18:44

上一页下一页