请教师傅:这是为什么?
附件 11111111.jpg
最后修改:2020/10/27 9:39:21
20-10-23 17:59
感觉像是变压的中性点的问题。
对了,设备可以正常作业麽?
最后修改:2020/10/23 18:26:41
20-10-23 18:26
设备都运行正常。
20-10-23 18:42
L1对地不正常呀!你零线和地线前端在什么位置接在一起的?下级设备是否有零地混用的可能?
20-10-23 19:20
第三路的负载零线地线接乱套了,就是说地线当零线用了,还有一种是相线接地了,好好查查吧,这种问题挺常见的
20-10-23 19:23
由于你没有详细说出你上面的电压测量位置是哪里,你只能先检查第三个开关后面负载的零线是否正常?
请问一下你的L1与L3之间的线电压是多少,有没有测量过。还有一个是你的相变中性点是否有接地,地线从哪引接来的?这些都要弄清楚才好分析。
20-10-23 20:25
L1那组零地交叉了,具体看看在哪个配电柜接错了
20-10-23 20:56
分析一下 根据描述 零线有电压 证明负载接线  零地接线都正常可能是负载不平衡造成  估计电流也在微安级可以忽略  没试过  可能一个指示灯就会使零线产生一定电压
20-10-24 05:40
两个原因;其一变压器中性点偏了,负载大了就显出不平衡了。其二零线和地线接线错误,零地混用了
20-10-24 08:03
把负载依次去掉测试,就能找到原因了