主题:请教:汇川伺服控制连接线方法。

点击:11127 回复:7

汇川伺服驱动器5个连在一起:
一个伺服CN3插根网线接到PLC;
CAN4插条网线接到第二个伺服的CN3插口;
第二个伺服的CN4端口插根网线到第三个伺服的CN3插口以此类推到第五个;
这是什么接法?这样的接法,伺服的CN1/IO控制端口还需要接PLC吗,还是说所有开始都不需要接线到PLC的Y端上就可以控制移动了?
20-10-22 10:41
插网线的是总线模式,汇川有几种总线Ethercat、CANlink、CANopen、MECHATROLINK-II,具体看驱动器型号
CN1/IO控制端口要不要使这用看使用情况,比如用到限位、报警复位就需要接线了,如果是发送脉冲信号那就不需要了。
20-10-22 11:28
走通讯总线控制的伺服;现在各品牌都有,只是用的通讯网络不同;
20-10-22 11:28
用的485走的网口
20-10-22 11:29
这个在汇川的网站的伺服驱动板块有比较详细的资料啊,下载看看啊,免费资料
20-10-22 21:56
通常情况下,通讯下载速度值,比例值云,赫兹数之类的运行参数。用io点控制使能,启停信号。
20-10-23 07:58
我去下载看看!
20-10-23 11:34
好的,我去官网下载资料在看看!