主题:疑惑!为什么互感器装在总断的进线端!

点击:1687 回复:18

疑惑!互感器装在总断的进线端,这样合理么?
如果设备在工作,互感器上一根线掉了怎么办?
20-10-20 15:46
为什么会掉呢?
20-10-20 16:11
电流我们一般在总断路器后面,除非安装确实有难度;但有一种情况除外,如果是补偿柜的取样电流信号就不好说了。
20-10-20 16:25
如果是接电表,应该是防止盗电吧,还有总进线端一般是铜排或者单根大的电缆这样也好穿线安装,至于互感器掉线,我还没有碰到过,这种几率应该非常小吧,发生了上一级停一下电就可以了。
20-10-20 18:26

引用 雨的印痕 在 2020/10/20 15:46:49 发言【内容省略】

电流互感器意外断线,次级所产生的所谓“高压”也仅在断线的那一瞬间发生,断线以后互感器铁芯发生磁饱和,次级基本上就没有什么高压存在。此时你只要将次级短路后可以带电操作(当然了,操作过程中仍要注意安全,防止触电)。
20-10-20 20:39
计量用的装在总开关前面合理,毕竟配电房还是会有一个开关才到用户。
20-10-20 21:06
保证准确性,电压检测尽量靠网侧。
20-10-20 22:08
是不是追加的(改造项目)
20-10-21 15:34
用于计量的或总电流监测就要安装在总进线端  与掉不掉线没关系
最后修改:2020/10/22 4:06:42
20-10-22 04:05

引用 goldage 在 2020/10/20 21:06:17 发言【内容省略】

我认为不合理,配电过来的这路电可能还有其他设备,互感器出问题需要更换,难道要别的设备一起吃瓜?
20-10-22 10:01