主题:三菱伺服器问题求助

点击:757 回复:5

附件 IMG_20201016_173738.jpg
三菱伺服控制器的ALE9故障,L1  L2L3有三相220电源进人,电源接触器正常请教各位师傅这是控制器内部故障还是外围引起的故障
最后修改:2020/10/16 18:28:32
20-10-16 18:23
外部电源没问题,那就是内部的主电路部分有问题了。
20-10-16 21:13
内部故障!
还有什么问?
20-10-16 21:18
确认电压及接线没问题,就伺服驱动器有故障,送修吧;
20-10-17 08:18
这台控制器很古老了,大概有十几年了,机台所有资料都没有,电路,程序都没资料,查故障很麻烦。平时偶尔报AL10电源欠压,这两天就频繁报AL50过载,现在直接罢工了,重启都不行。怀疑内部出问题,已经拆下送修了。碰上这些故障都要确认外围没问题才好,不然拉出去又拉回来就不好玩了。
20-10-17 16:03
附件 IMG_20201019_183446.jpg
修好用了六千大洋,这种古董不知道划不划算,是不是修不如买。