主题:出发去施工

点击:1206 回复:15

引用 janrainy 在 2020/10/12 14:12:49 发言【内容省略】

不是。开关柜厂家做的。电力局供货。
20-10-12 22:42
无功补偿柜主回路还是建议使用熔断器保护,从过电流角度考虑比一般的断路器要好。
20-10-14 16:05
线鼻子确实压的次数太少了,应该是3~5次。
20-10-15 17:06
补偿柜电容器上不能用这种小型断路器,这种断路器分断能力只有6000A,而此处预期短路电流20000A左右,一旦发生短路故障,断路器会爆炸。
20-10-15 20:50

引用 123321lwq 在 2020/10/15 17:06:28 发言【内容省略】

3次正好,5次不小心会压断。
20-10-16 08:21
这种垃圾补偿柜现场多得很,整柜烧毁的见到过好多案例。用空开主要是便宜和方便安装,一个空开20、30元,3个靠谱的熔断器60、70元,还需要打孔外加线鼻子安装。电力公司给私人小企业都是用些垃圾设备,要不然如何赚钱呢!