登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:求选型问题

点击:628 回复:9

我们现在有一个工程需要用到33个电动机,其中有些大的风机需要用到软启动,
软启动交替启动13个电动机,
其余的都是直接启动的小电机,需要怎么选型,
还有怎么编程序?
20-09-18 23:21
可以  一拖十三  软起最好大两档  不知13台电机都是多大功率的  不过要是按13台电机中功率最大电机大两挡还不如用一个正好的变频器  可以频繁启动  可能要很大一个柜子  不建议用PLC控制
20-09-19 06:17
可以  一拖十三  软起最好大两档  不知13台电机都是多大功率的  不过要是按13台电机中功率最大电机大两挡还不如用一个正好的变频器  可以频繁启动  可能要很大一个柜子  不建议用PLC控制  十几年前用曾经做过一拖六 就算成功了  用了个很大的柜子  QZB一拖二  软启动一拖三  变频一拖六  基本都成功
20-09-19 06:23
软起一般选比电机大一个规格的功率
20-09-19 09:14
都没说要用什么控制器呢,等于没有限制条件,这样的选型,可以五花八门的,想选什么就就选什么。
20-09-19 09:46
软启动器就是垃圾玩意,变频器也就是贵那么一点点但是性能却是天差地别,最关键的是软启动器谐波特别大会干扰其余设备运行,而且启动力矩也就是跟星三角启动一样但是启动电流远大于星三角启动。
20-09-19 10:56
你把启动要求统计好,选型也就差不多了
20-09-19 23:48
用啥编程?直接5*7排按钮,35个启停开关,挨个按,想起那个起那个,想切那个切那个,够了吧?
20-09-19 23:54

引用 YXBK 在 2020/9/19 9:14:12 发言【内容省略】

楼主半途而废了  咱不管他了  继续讨论  论坛吗   一拖十三启动器只大一挡 远远不够 低于15千瓦可直启  那么就按18.5千瓦 假如都是风机  连续启动五个就得休半小时 散热器会热的烫手  有机会您试试
20-09-20 03:28
来了,老板后来确定使用按钮星三角启动,现在正在做柜子呢,棉花厂加工,技改,马上棉花开始加工了,要加快速度干啊!谢谢大家的讨论
20-09-25 22:43

工控新闻

更多新闻资讯