龙门吊控制系统 ,S7-400冗余故障,一CPU414H面板上所有指示灯全闪,存储器复位不了,程序找不到
20-09-11 12:37
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
电池已挂程序不见了.应该有备份.换上接电池下程序进却去.
20-09-11 13:40
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电脑连机诊断下;
20-09-11 15:11
3楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
可以用电脑软件读一下看看!
20-09-11 17:18
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
程序员有备份 的,找不到CPU了,已经确定互冗的两块CPU坏了一块 。
20-09-11 19:16
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
400的程序都是电池保持的,这种PLC正常都是不断电的(程序太贵,省的那点电费得不偿失),
20-09-11 20:35
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
意思是一套故障报错,但是依然能继续运行(双机冗余,一用一备)?
20-09-11 21:13
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
cfg168
在 2020/9/11 21:13:32 发言
【内容省略】
嗯呢,现在 是单CPU运行呢
20-09-11 21:51
8楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
您这CPU用了多久了?