登录
首页
工控软件
工控软件
回帖
发帖
正文
主题:组态王与杰曼称重仪无法通讯
点击:1456 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
亮子X2X4
通讯使用仪表侧rs485-rs232转换器进PC接口。组态王软件数据词典建立变量选择寄存器40001,数据类型USHORT。用MODBUS协议,设置仪表与组态王软件的通讯参数,始终无法通讯,请求指导解决一下!
20-09-10 14:23
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
先用串口调试软件调试一下
20-09-10 18:31
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
亮子X2X4
在 2020/9/10 14:23:26 发言
【内容省略】
仪表说明书发出来,我帮你分析。
20-09-10 21:05
3楼
编辑
引用
管理
亮子X2X4
附件:
[
本地下载
]
20-09-11 08:38
4楼
编辑
引用
管理
亮子X2X4
嗯嗯 已上传说明书!
20-09-11 08:39
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
亮子X2X4
在 2020/9/11 8:39:47 发言
【内容省略】
40001这个寄存器是仪表状态。
20-09-11 09:53
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
亮子X2X4
在 2020/9/11 8:39:47 发言
【内容省略】
假设你设置仪表的站地址为1,你可以先用一根USB转RS485电缆连接仪表和电脑,然后串口调试助手发送:
01 03 00 00 00 01 84 0A
看看仪表是否有返回,前提是仪表已经设置了Modbus RTU协议、通信参数等也和串口调试助手一致
20-09-11 09:56
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
亮子X2X4
在 2020/9/11 8:39:47 发言
【内容省略】
组态王工程我相信你应该没啥问题,再就是硬件连接,尽量直接选用一根质量好点的USB转RS485电缆,而不是USB转RS232、RS232转RS485,硬件中间环节越多、越容易出问题。
20-09-11 09:58
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
看来是台式机,有RS232九针串口,就不用USB转串口了,这样也方便。
20-09-13 00:43
9楼
编辑
引用
管理
亮子X2X4
还是连接不了啊
20-09-17 11:44
上一页
下一页
工控新闻
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
更多新闻资讯