登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:这下吹大了

点击:1831 回复:25

引用 fmsh12 在 2020/9/3 15:10:15 发言【内容省略】

这个问题不大,转向要一致,切换前变频器先提速,比如到55-60,或50多转一会,还可以直接投入工频电机不做变频切换,工频电机投入怎么都控制有一个冲击。
第一方式冲击最小,第三种控制简单
20-09-03 15:32
第三种怎么切换,37kw直接接触器控制起动吗
20-09-03 15:53
我还是看不出来变频器的输出怎么就接到工频上去了,变频器出来是接在第2和第4个接触上,工频是接在第1和第3个接触器上,第1第2接一个马达,第3第4接一个马达
附件 2020-09-03_161807.jpg
20-09-03 16:22
接线手艺有待大改进!
20-09-03 16:54
文字解释一下。两开关上端并联。作为进电源。考虑到进电源电缆 给用户预留了三个200安线鼻子  面左开关给了变频。面右工频  没有热继 大家看下咋弄的,,,,,接触器  1  3  变频  2  4  工频主线无误 用 最简单的方案实现了最可靠的控制没有拖泥带水  用户不要求手动应急  中建八局下属一工地电气负责说2017年夏季施工工地   远传信号,给水仪,变频不知是谁出了问题  现场电工绕过变频改路直启45kw水泵造成事故   ,,,太费劲  不写了。。。。。。
20-09-03 16:57

引用 蜀中之首 在 2020/9/3 15:32:07 发言【内容省略】

工变频切换不是问题 我新用的中文版WK-4000好像已经考虑到切换时可能出现的时差 切换前加速 变频退出一秒左右工频动作  试机时没负载  带载估计也没问题
20-09-03 17:06

引用 YXBK 在 2020/9/3 16:22:09 发言【内容省略】

看改过的图 一开给了变频 二开给了工频  那么 一三变 二四工没问题  变频输出是通过一三接触器下端并线给了二和四完成了工变转换
最后修改:2020/9/3 18:21:20
20-09-03 18:13

引用 fmsh12 在 2020/9/3 15:53:42 发言【内容省略】

那就要看供电了表情
你的顾虑就显现了
20-09-03 18:25

引用 蜀中之首 在 2020/9/3 15:19:50 发言【内容省略】

热继是3安的不通主线
20-09-03 18:39
变频停1s后工频投入,等结果,除非这个项目是大马拉小车
能透露一下,设定压力是多少,传感器还是安在机房吗?
20-09-03 20:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯