主题:大家帮我看一下这最左边的是什么,还有有两个光电转换器同时接收不到光大概率是什么原因
点击:989 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FS系列光纤,最左边的是通讯模块NU-DN1或NU-CL1;
20-08-25 09:00
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
找到那二个光纤探头,看前方有没有物体
20-08-25 11:28
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
左边的NU-CL1,可以与KEYENCE的PLC上的KV-CL20模块通讯,对应的状态都可以读到PLC内;
20-08-25 12:23
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
基恩士的光纤放大器
这个东西不便宜啊!
正常使用还是很稳定的!
我们以前用的就是检测物体用的
没找到检测物或者线路断了就不会有亮灯。
当然参数设置也有可能!
20-08-25 16:04
14楼
编辑
引用
管理
heshilih
一般情况下,光纤放大器出现这类问题,一是放大器距离没有调整好;二是光纤出现问题;三是放大器设置没有对。