主题:200smart与200smart主从通讯需要买什么交换机呀?
点击:1487 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
现在200smart与200smart之间用PUT/GET通讯,请问下交换机选什么的呢?
西门子的,谁告诉我什么型号可以呢?
20-08-21 11:24
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
6GK5108-0BA00-2AC2等等
型号太多了。
20-08-21 11:35
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
一般的都可以用吧!
20-08-21 11:42
3楼
编辑
引用
管理
byf394127375
意思一般普通交换机都可以是吗?都可以正常读写数据?
20-08-21 11:44
4楼
编辑
引用
管理
2233296153
从smart系统手册看,没看见PUT/GET通讯需要用专门的PROFINET交换机,应该是普通交换机就可以
20-08-21 13:16
5楼
编辑
引用
管理
zjgxk
普通的的百兆交换机均可,我已经用过几十个项目了
20-08-21 13:50
6楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
普通交换机即可,严格一点就买一个工控用贵一点的交换机
20-08-21 15:21
7楼
编辑
引用
管理
郧西潺潺
要工业交换机就行了
20-08-21 15:52
8楼
编辑
引用
管理
fireray
想要高大上,买西门子自己的交换机。使用环境好的话普通家用的就行。工业的华为,moxa等。
20-08-21 16:43
9楼
编辑
引用
管理
2537658335
很普通的交换机就行了,我在好几个项目上也用过了