这个是s7-300用博图做的模拟量,有个疑惑?
AI采集是4-20MA信号,对应是0-1.6米液位,对应PLC内量程是5530-27648数字量,这个应该不会错吧?
问题是为什么现场0液位的时候,AI是4MA,那PLC应该显示5530数字量才对吧?为什么显示160?理解不了这是为什么?
点击:1121 回复:7
引用 cvlsam 在 2020/8/14 11:05:23 发言【内容省略】
您看我是这里理解吗?