主题:smart200 modbus-rtu通讯求助,为什么只能写,不能读

点击:1851 回复:3

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
程序如上,程序能写不能读,用串口调试工具发现有数据能读上来,接到PLC内就不行了。高手帮我看看到底为什么。
20-08-11 13:40

引用 刘国辉 在 2020/8/11 13:40:48 发言【内容省略】

超时时间一般建议设置为典型值1000ms
另外接收数据时,当完成标志位为1、且错误代码为0时要进行数据转存。
20-08-11 14:45
轮询还特别慢,上一个节点跳到下一个节点要几秒钟,到底是什么原因?
20-08-11 15:10

引用 刘国辉 在 2020/8/11 15:10:30 发言【内容省略】

正常情况下不会这样的,你看看写操作后,指令错误代码是多少?
20-08-11 17:20