点击:1434 回复:2

最近遇到一个问题,一直想不明白!
如下图,离散报警的地址是VW2.为啥触发器位 0  是V3.0,而不是V2.0。相反触发器位8才是V2.0
附件 1596789750(1).jpg
附件 1596789818(1).jpg
20-08-07 16:48
高低字节的问题,好好看看编程手册里的数据寻址
VW2包括VB2和VB3,VB2是高字节,VB3是低字节
附件 360截图20200807210630691.jpg