各位大师,我现在有一台NP1SP-32R,用了一个D300win进行链接,能控制启动和停止,但是我没法下载程式,请问怎么下载程式?非常谢谢大家的帮助。
20-08-05 19:05

引用 271167103 在 2020/8/5 19:05:59 发言【内容省略】

1、富士没有NP1SP,只有NP1PS。
2、将PLC的钥匙开关切换到停止状态或者调试状态然后下载。
Good Luck~
20-08-05 20:55
请问一下是Plc上面那个旋钮调整到停止,而不是直接通过电脑停止?
20-08-05 21:33
附件 NP1PS-11.jpg
20-08-06 08:44
谢谢各位,请问下载是选择upload吗?软件在保存时里面怎么提示内存为不可以read,是哪里设置有问题还是版本不对?请帮我提供一下具体操作软件的步骤吗?谢谢了!
20-08-06 12:34

引用 271167103 在 2020/8/6 12:34:26 发言【内容省略】

PC--->PLC    Download
PLC---> PC   Upload
Good Luck~
20-08-06 13:04

引用 cvlsam 在 2020/8/6 13:04:56 发言【内容省略】

附件 mmexport1596710246736.jpg
我在下载程式时报警,请问一下是系统问题还是软件问题,谢谢!
20-08-06 18:41
但是我在下载电脑时报警,这个是和系统有关系还是内存,用的是3.5.0的版本
最后修改:2020/8/6 18:42:25
20-08-06 18:41

引用 271167103 在 2020/8/6 18:41:38 发言【内容省略】

3.5.0版本发布于2009年的3月,其不提供对于Win7系统的支持。
支持Win7 32位系统的版本是V3.5.2.36。
支持Win7 64位系统的版本是V3.5.3.18,这个版本发布于2011年的9月。
更换你的操作系统为XP系统然后安装V3.5.0版本的D300Win软件,或者升级你的D300Win软件,富士提供的软件升级最低版本是V3.5.3.18,最新版本是V3.6.13.26,不过敬请注意的是,V3.6和V3.5之间不兼容,原因是V3.5基于MultiprogV4.0,而V3.6基于MultiprogV5.0版本,由于富士D300Win软件是基于Multiprog的二次开发,因此Multiprog版本不兼容,那么D300Win也不会兼容。
Good Luck~
20-08-07 08:59
噢非常谢谢你的详细讲解,请问还有3.5.0的版本吗?我用的是XP系统装的,不知道是不是软件问题。谢谢了!