主题:光伏电站直流侧电缆起火

点击:1012 回复:7

如果屋顶光伏电站的直流测电缆起火,该如何迅速切断电源?即使切断汇流箱开关,但从光伏组串到汇流箱这一段的电缆依然带电,该如何处理?组串出来的电压高达600V,如果直接用钳子剪断的话,会非常危险!
20-08-01 13:50
用绝缘钳子剪!
20-08-01 20:06
熔断器(当然也可以用断路器,只是不方便安装)保护!!!!!
20-08-01 20:15
600多V,这个玩家多大功率??
我都是用24V的板子(好像空载最高可达40V左右吧),我的蓄电池组是DC96V,逆变器5KW
20-08-02 15:39

引用 高雅的雅 在 2020/8/2 15:39:43 发言【内容省略】

一张板24V,25张串联为一个组串接到汇流箱里
20-08-02 19:50
汇流箱断开了不形成回路应该没事吧  板和板之间还有电吗
20-08-02 21:09
你这个在大太阳曝晒时空载的话电压差不多1KV了!!
我测试我的24V350W太阳能板,最大太阳光照空载可达近40V
20-08-02 23:07