登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:程序分享:三菱FX2N和LG变频器Modbus RTU串口通信

点击:1923 回复:3

程序分享:三菱FX2N和LG变频器Modbus RTU串口通信
一、PLC通信参数:9600、8、N、1、8位模式、无起始符、无结束符、RS485方式:
附件 01.jpg
二、LG变频器参数设置:
1.drv-03  (3)
2.drv-04  (5)
3.i/0-46  (1)
4.i/0-47  (3)
5.i/0-48  (0)
6.i/0-49  (2)
7.i/0-50  (7)
三、初始化清零各标志位:
附件 02.jpg
四、给定频率命令段:
附件 03.jpg
五、启动停止命令段:
附件 04.jpg
六、RS通信指令命令段:
附件 05.jpg
七、给定频率发送缓冲区分配:
附件 06-1.jpg
附件 06-2.jpg
八、启动停止发送缓冲区分配:
附件 07-1.jpg
附件 07-2.jpg
九、CRC校验子程序:
附件 08-1.jpg
附件 08-2.jpg
附件 08-3.jpg
十、程序截图提供下载: