主题:S7-200 SMART CPU ST60输入NPN还是PNP?
点击:3910 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
如上图PLC的输入1M是接0V还是24V?还是随意?
20-07-20 10:47
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
两种方式都可以
20-07-20 11:02
2楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
都是可以的,一般是NPN,如果是外资就PNP多。
20-07-20 11:46
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
都可以,你公共端上接+24V,那么输入点接通0V时就有信号;同样,你公共端上接0V,那么输入点接通+24V时就有信号;
20-07-20 13:03
4楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
谢谢各位老师的解答!!!