主题:西门子监控压力表问题
点击:978 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
晴空万里C位
请问各位大佬plc程序怎么写:
当压力表低于或者高于某值会接通一个点动作(报警信号等)
20-07-16 07:38
1楼
编辑
引用
管理
gj9710
直接采集压力传感器的信号不就行了,然后程序做监测保护
20-07-16 09:24
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
C=(A>B) &(delay 1000ms)
或者
C=(A>B) & (bias=1%)
20-07-16 09:56
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
如果要锁定输出/报警:
if(A>B) set C
--[A>B]--(C)-
--[C]---|
如果还要复杂,比如确认(报警消音)复位...