一个温控器,485通信模式,能不能用同一个485通信线连接西门子和松下两个PLC读取温度信号,显示在不同位置的两个人机界面上,我连接后发现西门子PLC读取的信号闪烁无法保持,而松下PLC直接就读不出了,哪位大侠有好办法呢?谢谢!!
20-07-11 11:47
一个从站不能接两个主站
20-07-11 12:11
还是二台PLC通讯吧,其中一个读取了传送到另一台;
20-07-11 13:11
设置地址,一个主站两个从站。
20-07-11 17:22
可以利用这个485信号线吗?两个PLC离得还挺远,有相关资料能学习下吗?谢谢!
20-07-11 20:35
附件 松下.jpg
附件 西门子.jpg
这个怎么设置一主两从呢?谢谢!!!
20-07-11 21:03
两主一从需要做令牌,麻烦!建议一个PLC主站,一个PLC从站,温度从站,主站PLC把温度数据写到从站PLC。
20-07-11 21:15

引用 sw1253 在 2020/7/11 11:47:58 发言【内容省略】

西门子做主站、松下PLC和温度模块做从站
西门子读取过来的温度再写入到松下PLC中
20-07-11 21:33
感谢各位大神不吝赐教,在此先谢过!!!
20-07-11 22:12

引用 guanyumou 在 2020/7/11 21:33:17 发言【内容省略】

   您说的这种方法有没有相关资料先学习下呢?毕竟一个轮扳手拧螺丝的PLC只知道点皮毛,得边学习边处理问题,有时候领导一个灵光一闪我就得摸索处理好久。
   还有就是松下PLC其实串了好多温度控制点,西门子是后来加的另一套系统,只想取其中一个点的温度,如果把松下作为从站写入的话是不是会影响松下PLC对其它温度控制点的读取