登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子1200内存卡使用问题
点击:2068 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
我与Bruce
西门子1200 内存卡如何使用?主要是为了更新客户端设备的程序,达到远程更新的效果,哪位大神帮忙指导一下
20-07-11 08:26
1楼
编辑
引用
管理
我与Bruce
一、作为程序卡
1、首先打开程序,在项目树中找到“读卡器/USB存储器”,点击打开,点击“添加用户自定义读卡器”,自已在一个盘下新建一个文件夹,如下图:
然后右击新建的“E:\西门子存储卡数据”,选择属性,将卡类型改为“程序”点击确定,如下图:
2、右击项目树中CPU,选择属性,在“脉冲发生器”中点击“启动”,将上电后启动改为“暖启动-断电前的操作模式”如下图:
然后点击确定。
3、将项目树中的程序块复制到“E:\西门子存储卡数据”中去,如下图:
然后找到E盘下的文件夹,将文件夹中的两个文件发给客户,首先PLC需要断电才能插拔存储卡,断电拔下存储卡后将程序拷贝到存储卡中,然后将卡插回PLC再上电,此种情况下存储卡不可以拔下。
两文件如下图:
注:再拔存储卡前将界面里的参数全部拍照备份一下,因为插拔存储卡会丢失这些数据。
二、作为传送卡
操作步骤跟作为程序卡一样,
首先就是将存储卡属性里的卡类型改为传送,如下图:
然后步骤跟上面一样。
断电拔卡,插卡上电,等待1至2分钟,等PLC读取存储卡的程序,等PLC上RUN/STOP灯常黄亮,MAINT黄灯闪烁后断电,拔出存储卡,再上电即可。
20-07-11 08:29
2楼
编辑
引用
管理
我与Bruce
20-07-11 08:31
3楼
编辑
引用
管理
我与Bruce
以上是我的更新步骤,内存卡作为传送类型,取出内存卡后,再次CPU上电,直接是停止模式,不知道是哪边出了问题,欢迎大神指导。小白在此谢过!
20-07-11 08:34
4楼
编辑
引用
管理
xiaoqizi
帮你分析一下,两种可能:1,卡以前用过,里面有文件,清空后重新做卡
2,PLC中的上电启动方式为前次状态,这样由于用卡上程序时PLC是停止的,重启后当然还是停止的,可以把上电启动改为RUN模式
20-07-20 17:30
工控新闻
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
皮尔磁:全新升级的雷达系统无惧严苛环境挑战
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
更多新闻资讯