主题:应该多少钱

点击:1366 回复:15

附件 IMG_20200707_100008.jpg
雷达液位控制器  继电器输出
附件 IMG_20200707_100017.jpg
用量较多  问一下大约多少钱不算贵  求人开发的  想比较一下    知道市场有现成的,
最后修改:2020/7/7 12:20:07
20-07-07 11:41
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
20-07-08 09:01
不知道价格,只知道油舱类等防爆场合雷达式液位计用的不少。
20-07-08 09:09
这个跟浮球液位计有什么优势,感觉还不如浮球容易维护。
20-07-08 09:31
雷达传感器+1608阵列的单片机控制板?
拆分控制系统,传感器+控制板,并去淘宝搜索对比,一般物料费+物料费*(XX%)百分比数值的确定看产量和物料费高低,比如50%。
20-07-08 16:36

引用 蜀中之首 在 2020/7/8 9:01:28 发言【内容省略】

不锈钢污水罐负压  探针时间长了有误动作 量程太短浮球不行  超声波贵  其实雷达更贵
20-07-08 20:34
要想价格低,直接用汽车的雷达测距,不过那个玩意的测距曲线我一直没有找到参数,还有通信参数也没有找到
20-07-08 21:07

引用 高雅的雅 在 2020/7/8 21:07:00 发言【内容省略】

想过  车用测距雷达广角可能大 会产生误动作  我实际要求污水罐直径不足600毫米罐内还有給排管路 雷达反射距离1300毫米 车用测距雷达广角可能超过 600直径
20-07-08 21:23

引用 超级大手 在 2020/7/8 20:34:48 发言【内容省略】

φ600,
1.什么样的污水,有硬物?
2.探针时间长了为什么有误动作,有污物挂在电极之间?
3.上下水位控制,量程有多少,100mm以上?
4.检探空间有φ100?
如果,没有硬物如纸张树叶棍棒......就是可以自由流动的污水,3-4条 OK 可以看看另一种浮球
附件 image.jpg
类似还有其他
电极误动作什么原因,是不是控制器问题,电极的问题好解决,要对症。
20-07-08 22:23

引用 蜀中之首 在 2020/7/8 22:23:41 发言【内容省略】

都说对了  真空排污乱七八糟杂物占百分之五十以上另罐内潮湿探针误动作 串电阻人为降低灵敏度一段时间后再度出现误动作特别是夏季 浮球根本就不能用  超声波  雷达  别无选择了
20-07-08 22:34