主题:G120变频器带三组不同的电机怎么设置参数

点击:3739 回复:10

求教,想用一台g120变频器带三台不同的电机,不是同时工作,怎么把三组电机的参数设置到变频器里,都需要设置哪些参数?
请各位大神指教,!
20-06-23 09:17
这个几个字能说的清吗,G120参数可以分组的,具体你可以用startDrive连接变频器进行在线调试,中文很直观
20-06-23 11:18
在说明书里,对这种多组参数转换是有例程介绍的。
第一,电机不一样,控制一样,可以只选择电机数据组做转换,命令数据组不动,大家共用;
第二,先设置一组电机数据组参数,然后将其数据组改成另外一组参数组有效,继续设置第二套电机参数;以此类推;
第三,完成各组的电机参数设置以后,利用两个开关量端子,选择各组谁当前有效。比如:00;01;10。代表三个参数组自由转换。
变频器的参数组转换,要在电机停止状态转换。不要在电机运行时在线转换。否则会发生危险。
20-06-23 22:16

引用 liuyang7946 在 2020/6/23 11:18:31 发言【内容省略】

就是想要在变频器里设置三组电机参数,然后可以切换使用,有相应的例子吗?
20-06-30 07:56

引用 kdrjl 在 2020/6/23 22:16:48 发言【内容省略】

我看手册有介绍添加DDS组,请问有相关的实例可以借鉴吗?
20-06-30 07:57
DDS就是驱动参数组。说明书里讲的很详细了。这里赘述不方便。
操作手册中扩展调试章节第6.9在不同设置之间切换,内容看的明白吗?自己试着操作对理解说明书所述效果更好。
20-06-30 19:20

引用 kdrjl 在 2020/6/30 19:20:21 发言【内容省略】

请问有操作手册发一份吗
20-07-12 22:28
看过来
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
20-07-13 17:03
多谢老哥,明天我试试,今天我调试的时候有点不知所措,看完这个有点思路了。
20-07-13 21:04
不客气。有问题及时交流。
20-07-15 16:59