个人建议:
主回路别用硬铜线,太硬不好装配。
全部导线进入线槽,不用打圈,也不用刻意预留长导线。
端子排太差劲了,用导轨卡装的。
断路器安装在一排要好看些。尽量左上方,可以由左手操作。
转工频交流接触器尽量加机械连锁器,几元钱的事。
尽量不要去变频器进线端子分线,最好是在空开出线端。因为变频器端子相对是比较薄弱的,再则变频器损坏拆出也不影响工频使用。
变频器一定要接接地线,接地排几元钱的事。变频器出线电缆采用4芯,电机接地连接到变频器是必须的。
当然线槽采用“日”、“目”结构更好看。“工”字型确实不太好看。
20-06-14 23:40