点击:1814 回复:37

附件 IMG_20200614_162909.jpg
 头一次用线槽装配  失败了
20-06-14 20:56
你还没适应用线槽
20-06-14 21:38
很少见到线槽在中间竖向布置的
20-06-14 21:39
我一直用线槽
20-06-14 22:08
个人建议:
主回路别用硬铜线,太硬不好装配。
全部导线进入线槽,不用打圈,也不用刻意预留长导线。
端子排太差劲了,用导轨卡装的。
断路器安装在一排要好看些。尽量左上方,可以由左手操作。
转工频交流接触器尽量加机械连锁器,几元钱的事。
尽量不要去变频器进线端子分线,最好是在空开出线端。因为变频器端子相对是比较薄弱的,再则变频器损坏拆出也不影响工频使用。
变频器一定要接接地线,接地排几元钱的事。变频器出线电缆采用4芯,电机接地连接到变频器是必须的。
当然线槽采用“日”、“目”结构更好看。“工”字型确实不太好看。
20-06-14 23:40
控制系统线路没有套线号管,也没打算绘图对吧,是不是系统很简单?
20-06-14 23:59
线槽大小和布局不太合理,还有这么多的飞线。
20-06-15 00:26
附件 IMG_20200615_045812.jpg
20-06-15 04:59
已经很好了,适用美观就行了,应该没什么刻意的要求的!
20-06-15 08:40
这种控制版的稳定性怎么样?
20-06-15 09:43

上一页下一页