登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱3U -PLC的选择。了MR还是MT的

点击:6284 回复:13

我要加功能模块,2AD和和DA模拟量练习用
20-06-04 19:04
MT的好些,这可以用来定位控制。
20-06-04 20:28
后面加这些对于MR或MT都一样,没任何区别;
MT的可以带脉冲输出,控制伺服或步进;输出点都是晶体管的,如果你要带交流负载,还需要加中间继电器;
而MR对于小功率负载可以直接驱动;
所以如何取舍看你自己;
20-06-04 20:55
如果你是做同步传动控制,后面的模块可以不用,直接选MT,用输出脉冲方式,就算再买一个继电器模组也是很便宜的
20-06-04 21:38
练习还是MT好,后续可以练步进伺服定位
20-06-05 19:26
选MT机型还能练习发脉冲,定位,高速计数等都可以玩。
20-06-05 22:02

引用 deweg 在 2020/6/5 22:02:38 发言【内容省略】

Mr的高速计数也能用吧
20-06-06 07:53
我记得MT型号比MR型号略贵,并且现货不是很好找,可能要等经销商配货才能有货。市场上还是MR做主流应用。
最后修改:2020/6/6 9:07:32
20-06-06 09:07
MT脉冲输出到高速计数输入点。MR不能。
20-06-06 20:16
mr和mt都可以用。
20-06-06 20:26