附件 IMG_20200603_111552.jpg
一天不跳两天早早的
20-06-03 11:17
这应该是电网电压的波动导致的
或者是欠压脱扣的值偏高了点,导致正常波动也被跳闸了!
最后修改:2020/6/3 16:38:58
20-06-03 16:38
版主,这是为啥呢?
20-06-03 17:56

引用 dffeifei110 在 2020/6/3 17:56:30 发言【内容省略】

单元闸不建议用漏电  否则一家发生漏电整个单元都受影响
20-06-03 19:04
家里的空开经常同一时间跳闸,非常蹊跷,后来被我妈发现是楼上小孩放学上楼淘气顺手给拉了。然后装了锁。。
20-06-04 20:51
我怀疑是灵敏度太高了,受到电压波动干扰就跳
20-06-04 21:41
你一个单元多少家?家庭的漏电开关漏电脱扣一般是30ma的吧,如果线路加上电子产品正常的漏电每家20ma,家里的当然不会跳,一个单元的加起来应该超过300ma了吧,单元总开关当然会跳了。最好的办法,取消总开关漏电功能。
20-06-04 21:48

引用 超级大手 在 2020/6/3 10:04:21 发言【内容省略】

我认为单元总开关规定用漏电断路器是个错误,应该入户开关用漏电断路器。现在刚好反过来。
20-06-05 20:15
越级跳闸是不是因为上级空开的灵敏度比低一级的高?
20-06-06 23:22
十几年前一新建楼盘十几万米地库一只  800安四级漏电开关送电就跳 始终无法合闸 我出诊 负载并不大也没全部使用  就是支路太多  施工方说足有一百七十多个分支用电  诊断有漏电现象 将动作电流调至500毫安 也不行  确诊为癌症   建议取消漏电功能  让建设方认可签字,,听后都吓跑了。,,,由于施工方无法交工 最后上书设计院,,取消漏电。。。。
最后修改:2020/6/8 8:27:13
20-06-07 06:16