点击:2108 回复:18

一台水泵55千瓦变频器控制 ,由于轴承及前端连接器故障 ,更换整体新水泵 20千瓦。
由于现场人员的大意,未做任何变频器参数修正,直接启动变频器。当时发现变频器电流异常180A ,具体后面他们怎么修改的参数我 不太清楚,给我的结果是电机烧了。
深水井啊 。150米。整整干了一天,居然电机烧了。
20-05-29 21:32
应该是变频器的电子过电流没有设置对
20-05-29 22:29
大牛拉小车?55KW驱动20KW?这落差也太大了吧?就不怕水泵不上来?或者管径不变,20KW的水泵依然要求供应55KW水泵一样的流量和水压?导致过载烧毁?
20-05-29 23:26
投入运行之前,要考虑参数设置。
要引以为戒啊
20-05-30 09:35

引用 cfg168 在 2020/5/29 23:26:23 发言【内容省略】

2楼说的对,是水泵选小了吧,并不是变频参数调整的问题,就是保护电流设定正确,可能水泵也不能正常工作。
20-05-30 14:10
其实,不管是55kW还是20kW,对于变频器控制水泵的特性,都是无所谓的。当然,如果认真的做一下电机的等效模型建立,那就更好了。如果没做,其实V/F控制也是无所谓的。但是一定要做好电流的截止设定值。也就是最大电流限制。20kW的电机与55kW的电机,他们的最大工作电流可是不一样的。有了最大电流限制,小电机也不会烧。会过载报故障停机的。
20-05-30 17:46
实际上,当变频上显示电流180时候,你的电机早烧了,烧坏的原因和变频的数据设置没大关系,最多就是你没有设置好保护电流,电机过载不能起到保护作用
20-05-30 21:02
原来还有同仁发生跟我们公司发生一样的事情。
http://m.gkong.com/bbs/458555.ashx
20-05-30 21:51
个人分析 变频器是否设置正确其工作电流也不应超过额定功率安全范围  180安早超过变频器自保范围  并工作了一天  电机也早就烧了十几年前在黑龙江满洲里一家木才加工企业搞节电试验一台变频器群控六台2.2千瓦排潮风机周期15-20天左右连续运转 期间一台风机受潮湿影响处于虚接有时出现缺相现象 被变频器发现后保护停车并报警,,
20-05-31 06:26
是,变频器的额定电流一定要保证不要过载。如果非要过载,必须要按照变频器给出的过载周期和过载倍数来运行。这是必须的。
20-05-31 17:44