主题:75KW电机需要多粗的电缆

点击:13376 回复:14

各位大神,小弟需要给75KW的电机配电缆,需要多粗的电缆啊  , 是星三角启动
20-05-28 10:11

引用 632537290 在 2020/5/28 10:11:34 发言【内容省略】

需要说明负载线 还是来电源线 距离  铜缆还是铝缆
最后修改:2020/5/28 10:23:03
20-05-28 10:21
75KW,150A,星三角启动 ,电机线6条,25或者35,
电源线50或者75.
铜线
20-05-28 10:39
75KW×2A=150A,150A÷6=25A,还要看敷设距离,穿管还是线槽。
如果马达和控制系统电箱距离不远,线槽空间不拥挤,6根6平方铜芯电缆线即可将马达和控制电箱连接,电源总进线参照楼上的师傅选择35平方电力电缆线即可。
20-05-28 12:04

引用 cfg168 在 2020/5/28 12:04:31 发言【内容省略】

75KW电机,星三角启动,电机线用6平方,电源线用35平方,估计还是有点悬吧。
20-05-28 14:28
75KW电机额定电流约等于150A,星三角启动,控制柜为6根出线,每根负载电流大概86A左右,穿金属管敷设的话,每根线应选35平方的为合理。控制柜电源线应选70平方或95平方的为佳。
20-05-28 15:04
直接启动50平方铜芯电缆,星三角的话6根35平方铜芯电缆没问题。
20-05-28 15:28
25平方的线就可以了,如果保险一点,可以用35平方的线。
20-05-28 17:38
负载线40米内两组25平方够了进电源线百米内50平方
20-05-28 19:14
主线用70的铜线
距离100m内都没问题
20-05-28 19:48