主题:大家看简单吗?

点击:1359 回复:14

附件 1590497262690.jpg
已发往天山,,,,,发错了 应该发电工板块
最后修改:2020/5/26 20:52:35
20-05-26 20:48
567是液位?
图倒是通俗易懂
不过有人会认为不规范!
楼主孙工?表情
20-05-26 21:03

引用 wenquan753 在 2020/5/26 21:03:32 发言【内容省略】

如此类推,楼主也可能是小芳。
20-05-26 21:33
适用可靠就OK。
20-05-26 23:41

引用 wenquan753 在 2020/5/26 21:03:32 发言【内容省略】

通俗易懂?
如何排污?
附件 image.jpg
这3处的KA2是同一个身上的?
没猜错的话3-4脚是VYB-714内部的继电器触点。
20-05-27 00:06

引用 蜀中之首 在 2020/5/27 0:06:38 发言【内容省略】

转换开关1+3人工强排不受液位控制 1+5液位控制  圈567液位取样 圈138液位仪工作电源  圈34液位仪内置输出用来驱动 中间继电器ka2    COM+XI是变频器启动端子 无工频 只有变频 太阳能
充电储能+逆变输出220伏经变频驱动三相1.5千瓦专用带粉碎功能的排污泵 图中有一致命错误 圈4和3‘应直联被徒弟发现KA2开点多余直联 试机成功 需要说明的是供电系统为整机采购 我曾建议应采用三相逆变输出 厂家说那样成本太高了  ,,,,,,
附件 IMG_20200527_030959.jpg
开车途中接电话 停车后临时画的 出现失误    感觉要对每一个发布的内容负责 有问题必须纠正,,,,
最后修改:2020/5/27 17:44:28
20-05-27 02:55
哈哈怎么看着像小芸啊
20-05-27 09:34
画的毛毛草草的,画电路图就应该像艺术品一样,还是个残图,
20-05-27 09:48

引用 18540531 在 2020/5/27 9:48:58 发言【内容省略】

现场应急  行进途中 临时所画
附件 1590544963586.jpg
看这个规范吧
20-05-27 10:04
呵呵
小芳还是小云?
感觉楼主是孙工。
20-05-27 13:29