主题:三相大功率加热时星点不要接零

点击:4813 回复:93

十几年间为狐朋狗友设计制做了很多加热烤炉   差不多都是三相  总功率45千瓦左右 都是星接  但星点从来不接工作零线  为别人修理过几次烤炉非我设计的最后也都把星点零线取消  个 人 认 为 加热烤炉故障率是很高的 缺相机率比较多 一旦缺相 零线就要承担很大的电流极不安全  实践证明 星点不接零线是正确的
20-05-26 20:35
零线最大的电流也是和相线一样吧,除非原来的零线设置小了,电热系统中,部分的电热设备人家会要求星点要接零线的
20-05-26 21:40
不接零线发生缺相时,功率就不止减小三分之一了(正常三相平衡)。
20-05-26 21:56

引用 goldage 在 2020/5/26 21:40:31 发言【内容省略】

实践出真知  这个问题必须从实际使用角度出发,,,加热系统一旦出现缺相故障零线就会产生接近70安电流  工厂供电线路中出现零线接触不良时  就会出现严重事故  这类现象处理过多次  ,,,,plcliaojie taiduoyebushihaoshi diangongjishubankuai jiuyaoduoxiangxiangqiangdianbufen,,,
20-05-27 03:39
不接零线,剩下的两条就是串联接到380,这样应该也是可以的。
20-05-27 08:15
个人疑问,为什么不能接三角形接法?这不就不用接零线啊
20-05-27 08:29

引用 2233296153 在 2020/5/27 8:29:12 发言【内容省略】

角型接法发热管的电压要380才行
20-05-27 09:37
接零有接零的好处,但一般实际炉子绝大多数都不接零线的。既然是加热的工作零线,那个要求就和加热相线一样的,不能细了,没电流大不安全这种说法。如果缺相电流大烧了零线只能说明选型不对,没理解透彻加热这种工作零线和一般的工作零线线径要求不一样。
20-05-27 11:54
上面不是说都是三项嘛
20-05-27 13:04
我单位的电炉化铝水浇铸用,每只电炉是60kw,都是星接,以前出现某一相电热丝烧断后二相运行,零线电流很大,严重影响零线安全。现在已全部取消接零。因为二相加热时只温度略有降低,在要求升温时有所影响,在保温时就可忽略的。