引用 truezhang 在 2020/5/26 15:29:10 发言【内容省略】

即使在早期的Step7软件下,您这种编写方式也是错误的,在Step7中,使用SCL对数据块的位访问的方式如下:
FOR loop_i:=0 TO 7 BY 1 DO
       // Statement Section
       DB1.DX[0, loop_i]:=TRUE;
   END_FOR;
附件 Snap1.jpg
附件 Snap2.jpg
而对于博图来说,其使用POKE/PEEK来实现间接寻址:
附件 Snap3.jpg
Good Luck~
20-05-30 14:22
谢谢,大致明白了