主题:施耐德空开没有跳,评论区看牛逼的答案
点击:1452 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
handafen
偶然刷到两个视频,我们都知道施耐德的断路器是大牌了,功能大家都了解了,差不多是这样的,看视频
20-05-25 10:58
1楼
编辑
引用
管理
handafen
第二个视频的标题:电线烧了,牛逼的施耐德空开没有跳,评论区给你看看真正原因
20-05-25 11:02
2楼
编辑
引用
管理
handafen
作者还补充,中国乐清市,搞电工的的人应该知道我要说什么
问题来了,电线烧了,空开为什么没有跳?
20-05-25 11:05
3楼
编辑
引用
管理
handafen
还是请论坛的师傅们来正解一下
20-05-25 11:12
4楼
编辑
引用
管理
光
大马拉小车?线路过载,或线路松动电流达不到动作电流?看不到具体参数 不好评论
20-05-25 11:35
5楼
编辑
引用
管理
zzm7959
那应该是线路接触虚导致烧电线,常期过热烧的并没有短路,这样空开是不会跳的。或者选型不合理。再或者是假牌。
并不是一起火就跳,有时只是因为接触不良导致电线发热,如果电线着了但并没连在一起当然不跳。
最后修改:
2020/5/25 14:58:08
20-05-25 12:25
6楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
是不是空开选大了,还是其他什么问题?
20-05-25 14:16
7楼
编辑
引用
管理
chengzheng
难道是假冒伪劣产品 ?
20-05-25 15:01
8楼
编辑
引用
管理
0aguang0
第一个视频....几乎所有品牌的空开..安装的时候都不需要借助工具...就能安装上啊..
而且...其他品牌的往上一卡..都不用手去按一下.是弹簧锁紧的..
并且有一些品牌的空开 拆卸的时候也是不需要工具的..向上一顶就能拿下来..
这个施耐德没什么好值得当优点来说的啊...30ma的漏电断路器...超过30ma不保护..那才是黑点了
第二个视频.....不知道楼主想让大家说的"正解"是什么...这个语气..有没有要钓鱼的意思
假设一..假货 那就没什么好说的了
假设二..真货 1额定电流选大了..下端看起来是2.5的软线 上端是4或者6的硬线,下端烧毁.上端都没有变色
那下端超过28A..低于38个流长时间运行..就可以得出视频里的效果...
亲身经历过一个污水处理室整个都被水淹没了 空开也没跳闸...
按正常理解都应该短路跳闸..但并没有...相当于一个巨大的水电阻...一直在加热..
2虚接...下端电线虚接的话.也容易引起这种现象.
按照楼主在二楼补充的文字来说....应该要表达的意思是假货了....是假货的话.真就没什么好说的了..
但没必要开地图炮
乐清市也有很多好的电气公司...
电气产品..还是正规渠道购买得好.....安全无小事.....
20-05-25 21:37
9楼
编辑
引用
管理
lizy
施耐德电气产品市场上假货真不少的,买的时候一定要走正规渠道