登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:在PLC论坛聊一聊树莓派(七)-TCP-Modbus
点击:2215 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
18664371537
现在不报错了,但是数据还是对不上,我用的03函数,读另一个PLC的值,没读出来值,但是总线运行正常。
20-05-16 10:58
11楼
编辑
引用
管理
FreeTigerMan
绿圈表示现在通讯完全正常,具体状态你从黄圈里的变量值看,modbus返回码是0,成功读取就对了,现在应该是对的。
问题可能出在红圈,你选择的是根据需要求读数。可能是你现在没有任何地方需要数据的值,比如没在程序里调用这些值,所以不刷新,监视不算的。你会发现你改变量的值,会被覆盖,说明程序工作了。测试的时候可以吧红圈里选上 功能2,就是不管用不用都一直读取,就可以了。
这样设计也是为了优化通讯流量吧。
最后修改:
2020/5/16 12:27:27
20-05-16 11:27
12楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
codesys modbus tcp 以前玩正泰的PLC测试过。
你程序没有调用映射的变量,它的值不会更新的。
你使用了,就会更新。
但是我没有觉得modbus tcp好用啊。。。
20-05-16 13:11
13楼
编辑
引用
管理
guanyumou
楼主,能不能普及一下树莓派基础知识吗?
20-05-17 16:33
14楼
编辑
引用
管理
FreeTigerMan
前面几个帖子就是啊,尽管不长,但关键点都在讲到了,严格按每一句做就可以把一个新买的树莓派用起来。。。,我就是从头做的记录啊。
20-05-17 21:54
15楼
编辑
引用
管理
18664371537
嗯 我试了,是这样的,多谢。
20-05-18 08:43
16楼
编辑
引用
管理
18664371537
确实是这样,多谢,我还有OPC UA服务器的问题请教你,在威伦通里面调用UPC UA客户端,导入标签显示成功,但是确认就会又提示导入标签,不知道咋整。
20-05-18 08:46
17楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
18664371537
在 2020/5/18 8:46:10 发言
【内容省略】
记得我发过帖子,你翻看下。
最好是编译以后,下载到PLC硬件里面(树莓派,或者WIN runtime),然后在线获取标签。
20-05-18 09:08
上一页
上一页
工控新闻
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
“AI+”加出新型工业化新动能
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
更多新闻资讯