主题:200千瓦的电机,星三角启动配多大的交流接触器合适?

点击:5694 回复:27

两个400A一个250A
20-05-13 16:41
= =楼主,加个变频器或者比星三角启动要好啊……
这么大电流……
20-05-13 16:45
既然是工频星-角启动,接触器还省呀?打一些工程裕量吧。否则,直起几次,触点就烧坏了。还得换。星-角启动的电流冲击可是不小。
20-05-13 17:34
干嘛不采用楼上说的用变频器或软起。
20-05-13 19:04
建议再放大点CJ330A,2台;星型CJ160A
20-05-13 20:12
消防不允许用变频器和软启动器。
20-05-13 22:31
250A的正常运行都不够,不要说启动消防泵。国产的东西你打个5折用才行。
CJ20标配400A+400A+250A。
20-05-13 22:35
我选的话至少两台500A一台400A
20-05-18 15:59

引用 kdrjl 在 2020/5/13 17:34:50 发言【内容省略】

版主说的极是。
20-05-18 21:56
是否还要考虑海拔问题,还要在增加一个等级
20-05-19 14:13