主题:求助,46千瓦加热器电流有多少,怎么算?
点击:2463 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
yao0nie0
46千瓦电加热器,由很多小的加热丝组成,最后出来三个接线头,星型接到三相380伏电压下,电流有多少?
46除以380?再÷1.732?
20-05-03 10:32
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
1kw=1.5A
20-05-03 10:42
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个380V三相供电,口诀是:电热1.5,电机2.0,就是电机电流是功率的2倍,电热电流是功率的1.5倍
20-05-03 11:03
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
错误,,,更正一下 每相承担70安左右
最后修改:
2020/5/3 14:42:14
20-05-03 14:37
4楼
编辑
引用
管理
变量请用_线
P=1.732*U线*I线*效率
I线=P/1.732/380/效率
=46000/1.732/380/效率
=69/效率
这边的效率好像可以为1
仅供参考
最后修改:
2020/5/3 16:35:34
20-05-03 16:30
5楼
编辑
引用
管理
857362369
确认三相是星型连接??星型连接每相是220V的
如果要380V的话是三角形连接的
20-05-03 17:27
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若三相分配均匀,简单估算可按1楼等的方法,计算的话参考4楼;
可测量实际电流予以核对。
20-05-03 19:29
7楼
编辑
引用
管理
goldage
劳动节刚做一个这样功率的加热罩子,电流表测量出来的电流70A
20-05-03 21:54
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
46000/380/1.732=69
20-05-04 12:50
9楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
谢谢大家了
20-05-13 19:44