主题:西门子300PLC,模拟量通道都是0连个扰动都没有?

点击:1306 回复:18

模拟量模块是有一个量程设置的玩意,自带的模拟量不知道有没有,好久没有用300了
20-05-03 22:13

引用 高雅的雅 在 2020/5/3 22:13:35 发言【内容省略】

量程卡都转好了,自带的没有
20-05-04 04:08
建议还是仔细检查接线,看一下模块的模拟量测量部分的电源是否正常!!
另外就是把电流测量端子和电压测量端子并联起来测试一下(实话说我也不知道300系列的CPU自带模拟量是否需要并联,300系列CPU已经好多年没有用了),如果都正常的话,只能说该考虑CPU模拟量损坏
20-05-04 08:48
IO地址有问题?
20-05-05 08:31

引用 ddt250 在 2020/5/5 8:31:35 发言【内容省略】

都是默认地址啊
20-05-05 12:16
设置问题?或者先用信号发生器试试模块有没有问题?
最后修改:2020/5/6 10:28:21
20-05-06 09:13
建议查下手册。
20-05-06 16:38
300PLC的话你查下PLC属性里面的映像区大小设置的是多大,默认好像是128,这样你直接去读IW300以上的话,是没有数据的,直接设置为512就好了;或者使用PIW访问;
前提是你线没接错;
20-05-06 17:32

引用 339402782 在 2020/5/6 17:32:54 发言【内容省略】

就是的,今天上班就问西门子客服了,就是映像区大小的问题
20-05-06 19:38