主题:电容投入一组后补偿器上面就显示欠流
点击:4277 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
572731791
负载就四千瓦左右的电机,具体数据我得去现场才能了解,但是非常感谢您的解答。
20-04-28 21:47
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主可以参照7楼的说法
将控制改为无功控制模式。再看看门限值设置在多少。
我们这边一般设置在0.96 ,过补1.0切除。
20-04-29 14:31
12楼
编辑
引用
管理
超级大手
讨论学习为目的,,就四千瓦,,,,非要补偿,,,应该认为是国内要求最高的了,,。可以,,,控制器重新设置一下就用一路 去买一只最小的补偿电容,,,最小的补偿电容可能是 3千乏,,,换上 ,,我一会也做下试验,,,