主题:软启动器怎么选型

点击:1684 回复:23

客户指定用软起,45KW电机,第一次接触,请教大家,软起分内置旁路、外置旁路、在线式旁路,什么区别啊?
还有是否像变频器一样需要大一级功率选配
另外,有常规软起控制图更佳表情
最后修改:2020/4/22 14:49:35
20-04-22 14:39
内置旁路,接触器在机器内部,外置旁路,需要自己配接触器,电动机启动后,软启就不工作了,靠接触器进行供电,一般不需要大一级
20-04-22 14:44
来给你整个全套的,这个是外置接触器旁路的主回路及控制回路,可以参考下。
(看你的选型了,有些品牌是内置旁路接触器的,下图中的接触器就可以删了,还有控制端子有可能有点差异)
附件 1.jpg
附件 2.jpg
20-04-22 15:20
如果是在线式的就不需要旁路接触器,大前年用了两台正泰的,当时是配了大一级的。
附件:正泰软起.pdf
[本地下载]
最后修改:2020/4/22 17:13:23
20-04-22 17:06
一定要用外置旁路的,不用大一挡,选45千瓦的就行,控制回路一定要简单,不要给自己添麻烦。不建议用正泰的,如果需要 我画简易图给你,,,
最后修改:2020/4/23 5:08:55
20-04-22 17:32
正泰的本来就不感冒,问了下价格,居然比西普的还贵,也不知道哪来的勇气卖
问了下国产其他牌子,1K-4K之间,价格相差悬殊啊,求推荐
20-04-22 20:34

引用 gk_0 在 2020/4/22 20:34:25 发言【内容省略】

 变频  软起  都是相当成熟的产品了 一千左右的和八千左右的完全一样 你别不信 夏利车肯定要比宝马车耐用,南方那边 日业  北方这边 齐力达用的太多了没出现过质量问题
最后修改:2020/4/22 20:46:39
20-04-22 20:41
版主,软起在电机启动以后是不是失去作用了?
20-04-22 21:30

引用 dffeifei110 在 2020/4/22 21:30:14 发言【内容省略】

启动完成转旁路后 软起动器并不退出 继续监测电流 电压短路 过载缺相 等。。。。。
20-04-22 21:55
要节约施工工时你可以用内置接触器的,但要用你熟悉和口碑好的牌子,不然后期维护有你烦
20-04-22 21:59

上一页下一页